probleme de comunicare pe XpressNet - rezolvare

  • In perioada urmatoare o sa vi se solicite modificarea parolei. Pana la modificarea parolei, userul poate figura ca si blocat, odata modificata parola, userul este reactivat automat.
    Pentru orice problema va rog folositi butonul "Contact"

dac

Well-Known Member
Trenulist
15 Septembrie 2007
1.406
254
Bucuresti
LOCATION
Bucuresti
Cand legatura dintre mai multe device-uri XpressNet depaseste cativa metri, este expusa inducerii unor semnale parazitare ce duc la coruperea traficului de date.

Solutia este "terminarea bus-ului" = conectarea unor rezistente de 120 ohm / 1w intre firele A si B, la capetele cele mai indepartate ale cablului. Interesant este ca aceasta rezistenta se regaseste in schema NanoX, precum si in centrala Lenz, dar nu in GenLi, XbusTCO sau MultiMaus-ul Roco...

Este utila si inlocuirea chipului MAX485 cu MAX487E care prezinta o imunitate crescuta la interferente electromagnetice, impedanta de intrare marita si este rezistent la descarcari electrostatice.
 
Parca in standardul de la Xpress-Net spune ca reteaua are terminator doar in centrala.
Restul "sclavilor" nu au.
Roco facand o struto-camila ca sa iasa mai ieftin se pare ca a sarit peste acest mic aspect.